울진4호기 송전선로 고장에 의한 원자로 정지

  • 조회 : 3340
  • 등록일 : 2007.05.30
  • 사건명

    울진4호기 송전선로 고장에 의한 원자로 정지

  • 해당원전

    한울  4호기

  • 발생일시

    2007-05-30

  • 사고 고장등급(잠정)

    0

  • 사건발생시 출력

    100% / 1056 MWe

  • 상황

    신태백 - 신가평 765 kV 송전선로 고장에 의한 전력계통 고장파급방지장치의 동작으로 소내부하 운전으로 전환되던 중 원자로보호계통이 동작하여 원자로가 정지됨

  • 원인

    송전선로 고장, 파급

  • 소내·외 방사능 누출여부

    소내, 외 방사능 방출 없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

  • 기타 참고사항

    해당사항 없음

  • 소속 및 직위

    제2발전소 안전부장

  • 성명

    김 태 완